VB MK3 串口通信问题
vb 向MK3酶标仪发送命邻后需以<LF>(ASCII=OC)结束,仪器忽略命令前的空格。不知output中如何将<LF>写入,请各位高手指点
回复 楼主 psu366
ASCII控制字符二进制 十进制 十六进制 缩写 可以显示的表示法 名称/意义
0000 0000 0 00 NUL ␀ 空字符(Null)
0000 0001 1 01 SOH ␁ 标题开始
0000 0010 2 02 STX ␂ 本文开始
0000 0011 3 03 ETX ␃ 本文结束
0000 0100 4 04 EOT ␄ 传输结束
0000 0101 5 05 ENQ ␅ 请求
0000 0110 6 06 ACK ␆ 确认回应
0000 0111 7 07 BEL ␇ 响铃
0000 1000 8 08 BS ␈ 退格
0000 1001 9 09 HT ␉ 水平定位符号
0000 1010 10 0A LF ␊ 换行键
0000 1011 11 0B VT ␋ 垂直定位符号
0000 1100 12 0C FF ␌ 换页键
0000 1101 13 0D CR ␍ 归位键
原来是ASCII码。如果在mscomm.output中发送,则在命令后加chr(10)就可以了,也就是<LF>,菜得可怜啊