| 网站首页 | 业界新闻 | 小组 | 威客 | 人才 | 下载频道 | 博客 | 代码贴 | 在线编程 | 编程论坛
欢迎加入我们,一同切磋技术
用户名:   
 
密 码:  
共有 626 人关注过本帖
标题:真心求教,VB 增量式 PID 算法的一个问题
只看楼主 加入收藏
nql_neu
Rank: 1
等 级:新手上路
帖 子:23
专家分:0
注 册:2014-4-1
结帖率:50%
收藏
 问题点数:0 回复次数:0 
真心求教,VB 增量式 PID 算法的一个问题
增量式PID算法.zip (2.75 KB)

Option Explicit
Dim EK1 As Single, EK2 As Single
Dim U As Single
Dim Uk As Single, Uk1 As Single, A As Single, B As Single, C As Single, Ek As Single
Dim Ti As Integer, Td As Integer, Kp As Integer
Dim SP As Single, PV As Single
Private Sub Command1_Click()
Timer1.Enabled = True
End Sub

Private Sub Command2_Click()
End
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
Ti = Val(Text1) '读取积分时间值
Td = Val(Text2) '读取微分时间值
Kp = Val(Text3) '读取比例值
SP = Val(Text4) '设定值
Text5.Text = Val(VScroll1.Value)
PV = Val(Text5) '模拟的反馈值
If Ti = 0 Then
  A = Kp * (1 + Td)
Else
  A = Kp * (1 + 1 / Ti + Td)
  B = Kp * (1 + 2 * Td)
  C = Kp * Td
  Ek = SP - PV
  Uk = A * Ek - B * EK1 + C * EK2
  Text6.Text = Uk  '输出显示
End If
  EK2 = EK1
  EK1 = Ek
End Sub

求助各位版主,这是我编写的PID控制程序,EK表示当前的测量误差,EK1是上次测量误差,EK2是上上次误差,然后PID算法根据这三次误差输出控制量UK,正确的功能应该是根据系统设定值和实际输出值求得Ek = SP - PV,然后将这个的EK值传递给EK1,下一次测量值编程Ek,以此类推!我现在的问题是,无法将当前的测量误差传递给上一次,按着我编的程序,这三次误差实际上都等于当前的误差,求各位版主看一下问题出在哪儿!
搜索更多相关主题的帖子: Text1 Text2 
2014-04-16 10:13
快速回复:真心求教,VB 增量式 PID 算法的一个问题
数据加载中...
 
   



关于我们 | 广告合作 | 编程中国 | 清除Cookies | TOP | 手机版

编程中国 版权所有,并保留所有权利。
Powered by Discuz, Processed in 0.033273 second(s), 9 queries.